变频恒压供水压力传感器,如何选才与设定压力批配?

发布时间:2023-05-11 17:59:29人气:

回答1:这个传感器的压力是一个范围,一般的都是0到0.6Mpa,0到0.6Mpa对应的电信号是4到24mA,或者0到10v,把这个信号给变频器,让变频器去控制水泵的转速就行了,你的设定压力应该是调节变频器内部的pid的设定值。你的设定值与传感器的反馈值进行比较后作pid运算得到变频器的实际输出值!


回答2:楼上的:传感器输出信号应该是电流信号为4-20mA,电压信号为0-10V.CY_FB:如给定压力为0.4,传感器的量程选择为0-0.6Mpa,还有就是现在的变频器参数设置里面就有一项水泵风机,这项是恒压供水里面比较重要的.希望我的回答能给你带来帮助