减压孔板主要是通过限流来降低管网压力。稳压泵工作时,不影响管网流量,只是保证管网满足最低压力要求。因此,如果按你说的消防泵出口压力1.8MPa,需要在进入管网前加减压孔板,出口静压高于0.5MPa的室内消火栓一律采用减压消火栓就行了。稳压泵压力,它只是用来保证消防管网压力不低于0.3MPa。 停泵的时候,不会倒流损害减压阀。在减压阀后不用加止回阀,并且,一般在泵出水口后端应加一个挠性接头以减振。
消防减压阀调节流程:
1、揭开减压阀的罩,按顺时针方向调节螺栓出口压力上升,安逆时针方向旋转出口压力下降。
2、在确认出口压力达到设定压力之后,拧紧锁紧螺帽,固定调节螺栓,在安装阀罩关闭减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境;
3、将调节螺钉按逆时针旋转至最上位置(相对最低出口压力),然后关闭减压阀后闸阀;
4、慢慢开启减压阀前的闸阀至全开;
5、顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧螺母锁紧,打开减压阀后闸阀;
6、如在调整时出口压力高于设定压力,须从第一步开始重新调整,即只能从低压向高压调。