一、 概述:
PBG1矿用隔爆型高压真空配电装置。适用于煤矿井下,电压等级为10(6)kV系统,可作为高防(独立)开关。去掉后备箱 与KBSGZY矿用隔爆型移动变压器 组合,配备XBD 矿用隔爆型保护箱组成移动变电站。移动变电站高低压侧均设电网综合保护器。高压保护器可作为变电站后备保护。采用低压跳高压的供电模式,具有短路、过载、漏电等保护功能。 PBG1矿用隔爆型高压真空配电装置具备RS485接口,配备朗威达通讯软件,可实现远程监控(详见朗威达通讯)。
二、原理数整定:
1)短路:一般按变压器额定电流5~7换算,按开关铭牌额定电流计算。如变压器一次额定电流100A;开关额定电流200A.则短路整定为:3倍(600A)过载0.5倍。 2)短路延时:100ms(独立开关可选用级差) 3)绝缘 关(独立开关为开用) 4)低压故障1(开)――――低压连锁3#4#线短封 5)低压故障2 (关)- ――低压连锁5#(JX2)6#(JX4)线短封备用 6)零序电压 (独立开关用) 7)零序电流 (独立开关用)……要全的,留下邮箱
三、型号系列
随着工业化进程不断加快,三相防爆开关被大量使用由于需求不断增加,使得三气开关型号规格众多,目前家庭使用为广泛的就是DZ系列三相开关,常见型号/规格有:C16、C25、C32、C60、C40、C100、C80、C120等,C表示脱扣电流即起跳电流,如果安装6500W热水器则需要使用C32,安装7500W、8500W热水器就用C40空开。工业上常见的三相空气开关型号有:DW和DZ型分20、32、50、63、80、100、125、160、250、400、600、800等。