回答1:首先,我怀疑你接的是热电阻而不是热电偶,不妨你告诉我温度范围.其次,你画的这个圆的东西应该是温度变送器。也就是说ABC接热电阻或者热电偶,+-部分是4-20mA或者1-5V输出部分,也就是说这个温度变送器的输出是两线制的24v回路供电。接线方式是:24V+连接到+COM接到T0v连接到-
回答2:两线制温度变送器。由于控制柜端信号输入不带配电,所以需要24V馈电与信号端串联。正确的接法应该是:将控制柜com和0V短接,24V电压接到变送器+端,T信号端子接到变送器-端。pt100温度传感器是一种以铂(pt)作成的电阻式温度传感器,其将温度变量转换为可传送的标准化输出信号,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。pt100铂电阻传感器有三条引线,可用a、b、c(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有一定的规律。
扩展资料:使用通用传感器接口芯片,只需要一个对温度不敏感的参考电阻,把pt100接上uti的电路,可以通过?mcu得到pt100和参考电阻的比例,从而得到阻值和温度。这种方法非常适用于基于微处理器(mcu)的系统,uTI所有的信息只通过一mcu兼容的信?号输出,这样大大的减少了各分立模块之间的外接线和耦合器。pt100?温度传感器0℃时电阻值为100ω,电阻变化率为0.3851ω/℃。
由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,pt100铂电阻传感器可用a、b、c(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:a?与b或c之间的阻值常温下在110欧左右,b与c之间为0欧,b与c在内部是直通的,原则上b与c没什么区别。仪表上接传感器的固定端子有三个:a线接在?仪表上接传感器的一个固定的端子.b和c接在仪表上的另外两个固定端子,b和c线的位置可以互换,但都得接上,。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长?度要相同。