回答1:
PT100温度传感器,实际上是热电阻,一般分为两线式、三线式和四线式三种形式。使用万用表的电阻档,测试其引线之间的电阻,可以大致判断其好坏。下面给出的数值是在常温下的数值。1、对于两线式:没什么好说的了,就两根引线,直接测量就是了,其阻值在110欧姆左右。2、对于三线式:其引线分别为1、2、3。其中:1和2之间、1和3之间,其阻值约为110欧姆;2和3之间的电阻为0。3、对于四线式:其引线分别为1、2、3、4。其中:1和2之间、1和4之间、3和2之间、3和4之间,其阻值为110欧姆左右;1和3之间、2和4之间,其阻值为0。
回答2:
PT100温度传感器有个测量范围,假设PT100温度传感器的温度是100度,你说是0-150度,那么0度时设上去的值时0,150度时对应设上去的值就是32000,这么一种对应关系。温度传感器检测到的温度是0度的话,它会送到PLC里面去,PLC里面对应的模拟量通道上就会产生一个数据,这个数据是0,如果是150度时,它会产生一个数据是32000,它们之间是线性变化的,成比例的换算。具体的你可以上技成去看看。