硫化氢传感器标定操作指南格林通和进口 Detcon硫化氢传感器的标定不能按说明书用磁棒进行标定,原因是其标定要在密闭且有恒流恒压源环境下常时间按流程进行刻度。我们在现场根本无法满足其刻度条件,只进行常规校验就可正常使用。现场使用格林通和进口硫化氢传感器为三线制的,分别电源正、电源负、mA, 传感器内部均有标识。

正确接线后供电预热半个小时 (预热时感应端堵头不能去掉 )。等待进口硫化氢传感器供电屏幕显示从 100 依次缓慢降低至零时,取标准硫化氢气样,用双层砂样袋将硫化氢气样瓶放入,把袋口扎牢(谨防漏气, 特别注意的是有时气样由于砂眼没有气,导致标定浓度值下降或是无值),并将气样瓶打破,传感器屏幕显示值开始缓慢上升,这时记录浓度和对应的电流值,至少采两个点,在计算机上进行标定。等屏幕显示回零后,再取标准样进行复查,看传感器屏幕显示数字与计算机上采集浓度数字是否一致。数字相同证明你标定的很正确,把探头护盖拧上,可以进行录井检测了。