采纳答案: 检查U,V,W是否有缺相,主要是快速接头部分查看伺服运转电流波动是不是很大,如果很大,可能是伺服刚性太大了,建议不要使用自动谐调功能
回答2: 从您的描述来看,根据绿波杰能的经验,貌似是由于您所使用的电网中谐波含量过大引起的伺服的误报警,建议在伺服驱动器输入端和输出端加装伺服专用滤波器,或者是电抗器,或者是滤波磁环来尝试一下。
回答3: 比较大的可能是,机械部件安装偏差太大,比如导轨,还有就是导轨润滑不良!导致伺服电机受力过大,引起伺服器AL006过载报警!
咨询热线0755-26993877
