回答1:依靠流经阀门的介质的压力和温度作为能源来驱动阀门自动工作,不需要外部电源和辅助仪器。这种自力式调节阀利用来自阀输出端的反馈信号(压力,压差,温度)通过信号管传输至执行器,以驱动阀瓣改变阀的开度,从而实现调节压力,流量和温度的目的。这种调节阀分为直接作用和间接作用两种。直动式也称为弹簧加载式,其结构利用平衡弹力和反馈信号的原理,具有诸如弹簧,波纹管,波纹管式温度球等的弹性元件。间接作用控制阀增加了一个先导(先导阀),该先导阀放大反馈信号,然后驱动主阀盘移动通过执行器,以达到改变阀开度的目的。如果是压力调节阀,则反馈信号是阀的出口压力,该压力通过信号管引入执行机构。如果是流量调节阀,则在阀的出口处有一个孔板(或其他阻力装置),以从孔板的两端取出压差信号并将其引入执行器中。如果是温度调节阀,则在阀的出口处装有温度传感器(或温度球),以通过温度传感器中介质的热膨胀和收缩来驱动执行器。
回答2:自力式压力调节阀在工业上广泛应用,是一种无需外来资源,只需要被测自身压力、温度或者流量的变化,设定预先的值就能自动调节的一种控制装置,这是一种节能型的仪表,具有控制执行等多功能的仪表控制系统。它的种类可分为自力式压力(微压)调节阀、自力式(压差)流量调节阀、自力式温度调节阀。适用于城市供热、供暧及没有供电、供气又需控制的场合。城市供热、供暖系统采用该产品,热效率比以前提高30%~40%。节能效果显著。下面就自力式压力调节阀的原理进行简单的概述。自力式阀后压力调节的工作原理:总有阀后、阀前控制两种,阀前压力P1经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P2。P2经过管线输入上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置。这时,阀芯与阀座之间的流通面积减少,流阻变大,P2降低,直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P2降为设定值。同理,当P2降低时。作用方向与上述相反,这就是阀后压力调节的工作原理。关于自力式压力调节阀的应用也非常的广泛,突出方面在黏度较高的介质中的应用。
回答3:主要特点1、自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场合工作,既方便又节约能源。2、压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。3、压力设定值在运行期间可连续设定。4、对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之间比为10:1~10:85、橡胶膜片式检测,执行机构检测精度高、动作灵敏。6、采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏,控制精确。技术参数公称通径:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250mm公称压力:PN1.0、1.6、4.0、6.4MPa法兰标准:ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用户提供)阀体材料:铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)阀芯材料:硬密封--不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti);软密封--不锈钢镶嵌橡胶圈压力平衡:不锈钢波纹管(DN15~125)、平衡膜片(DN150~250)