自力式压力调节阀本身只能调压力,虽然在某些条件下可以通过改变压力参数使流量得到改变,但这时设备流程影响的结果,而不是自力式压力调节阀的功能。自力式压力调节阀本身不具备流量调节功能。自力式压力调节阀分为阀前和阀后两种调节类型,分别只能调整阀前或阀后的压力,即阀前型的不管阀后压力如何波动,只管调整阀前压力保持稳定;同样阀后型的只管阀后不管阀前。使用阀后型自力式压力调节阀调整阀后压力,出现阀后压力持续上升的原因:
1、某些型号的自立阀有个最小通过流量,当阀后用量小于某个值时调节失效;
2、调整机构包括一些型号的分立指挥阀调死,不能发挥调节作用。(这时可以看到阀杆不随压力波动而变化或变化不到位);
3、调节阀本身泄漏过大。(这时阀门通常会在全关位置)