深圳市博扬智能装备有限公司 自动化系统集成商及解决方案提供商
全国服务热线
0755-26993877
博扬问答
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 博扬问答
.
联系我们

https://www.zhboyang.com

地址:深圳市宝安区新安街道67区甲岸科技园1号厂房1区5楼
手机:15012713703

咨询热线0755-26993877

如何计算调节阀流量的控制大小?

发布时间:2023-05-11 18:01:11人气:

    回答一:问题太粗糙了,一般液体流通能力计算公式:Kv=10Q(ρ/P1-P2)^0.5Kv:流通能力值;Q:阀门的流量;ρ:液体密度;P1:阀前绝对压力;P2:阀后绝对压力如果液体比较粘稠,需要进行修正,如果是气体,计算方法更复杂了。正确的办法是:(1)首先根据生产能力和设备负荷计算最大流量Qmax和最小流量Qmin(2)根据所选择的流量特性及系统特点选定S值,然后再根据压力分配和管路损失,确定最小压差△Pmin和最大压差△Pmax(3)按流通能力计算公式,求行最大流量时的Kvs。(4)根据Kvs在所选产品型式的标准,选取大于Kvs并接近的Kv值。(5)根据选定的Kv值和流量特性,验证调节阀的开度,要求开度在10%与90%之间。(6)计算R,验算可调比。(7)名项验证合格后,根据Kv值确定调节阀的口径。详细的可以在网上找相关资料的

    回答二:调节阀正常情况下,是在开度的25%-75%之间进行调节,有的工况比较特殊会在25%以下进行调节属于小开度调节,这样对阀芯的寿命有有影响。

    回答三:简单的说就是从完全打开到完全关闭,不过流量调节阀一般都是采用针阀结构所以完全关闭还是有困难。


推荐资讯