先导式电磁阀和抄直通式电磁阀相比,虽然复杂,但是可以比前者实现更高更精确的控制效果,能够控制阀口的开关速度,对于降低液压冲击有很好的效果,具体看你的实现形式。当然对于精度要求不高的应用场合,直通式是可以解决问题的。
先导式电磁阀:原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。特点:功耗小,0.1-0.2w,可以频繁通电,长时间通电而不会烧毁。而且节能,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件,但是液体的杂质容易堵塞先导阀孔。不适用于液体使用。
直动式电磁阀:原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:功耗较先导式大,一般在5-20w,高频通电容易烧毁线圈。但是控制简单,使用范围广。
先导式的好处是电磁头小,功耗小,前者优点是美观节省安装空间,后者的优点是发专热少,节省能源,但更重属要的是由于发热小,线圈不易烧毁,可以长时间通电,这一点尤其被人重视。比如SMC的电磁阀有些已经达到0.1W,可以永远通电而不发热,
直动式的电磁头功率4-20W,通电只能是很短时间,还不能频繁通电,否则有烧毁可能。所以当需要长时间通电,或者高频率通电时,必须要用先导式。实际上,现在的通用电磁阀,基本上是先导式了。只有通液体的电磁阀,还有很多是直动式,主要是因为流体里面的杂质可能会堵塞细小的先导阀的先导通道。