无关型压差平衡控制阀与自力式压差控制阀一样吗?

发布时间:2023-05-11 18:01:23人气:

回答1:不是。但在结构上可以非常相似。压差控制阀是维持阀门前后的压专差近似为一个固定值属;平衡控制阀则根据阀门前后的压差的大小改变阀门前后的压差。举例来说:压差控制阀不管阀门前后的压差多大,只管使阀后压力比阀前低一个数值。如:阀前10MPa时阀后8MPa,阀前8MPa时阀后6MPa;而平衡控制阀在阀门前(后)的压力改变时,可控制压差增大(降低)。如:阀前10MPa时阀后5MPa,阀前8MPa时阀后4MPa。从调节原理上看,压差控制阀是一个比例调节回路,在不引起阀门振荡的前提下,放大倍数(比例)越大越好(精度高);平衡控制阀则是一个放大倍数较小的比例调节回路利用系统余差来适应调节需要。从具体结构原理举例,将阀前后的压力分别引入薄膜调节阀的膜片两侧,可使阀成为自力式差压阀。如果在薄膜调节阀的膜片上开个节流孔,这个阀就能具备自力式平衡阀的功能。


回答2:不是一种阀门:自力式压差控制阀不需外来能源依靠被控介质自身压力变化进行自动调节,自回动答消除管网的剩余压头及压力波动引起的流量偏差恒定用户进出口压差,有助于稳定系统运行,特别适用分户计量或自动控制系统中。自力式压差控制阀的选型:按式KV=G/式中(G-M3/h),根据最大流量和可能的最小工作压差计算所需的最大KV值,应小于阀门的最大KV值;根据最小流量和可能的最大工作压差计算所需的最小KV值,应大于阀门的最小KV值,如G=3-10M/h,△P"最大=200KPa,△P"最小=20KPa,KV最大=10/=25,KV最小=3/=2.12,选择DN50即符合要求,建议尽量不变径选用阀门。压差无关型平衡控制阀的选型仅取决于设计流量。1、选择相应最大流量满足设计流量的规格。2、检查阀门两端最小压降ΔpVmin并校核是否能够满足水泵扬程。例如设计流量为10m3/h,阀体压降ΔpV为20kPa。供参考