回答一:
5根线的编码器接线方法:
1、程序用的是单向计数器接DC24V电源和一个A即可;
2、如果用的是双向计数器接DC24V电源答和A,B即可。需要注意的是A,B需接到PLC的有高速计数功能的输入点上;
3、三芯是接+,-,A相,按编码器说明书对照接。5根线的分别是A/B/Z,加两根电源线;5根的是增量省线式的编码器电缆,包含共地传输的正交编码、电机零点和电源线,扇区霍尔信号与ABZ共用,上电时短时被UVW占用;5根程序处理稍差,启动时要控制编码器电源,电缆芯数比多线式少。
回答二:
1、复5根线的编码线,黑色跟棕制色分别是编码器的电源线,其它三根线分别是输出线。白色是A+、橘色是A-、蓝色是B相线。
2、首先将棕色线接入PLC的24v电路中。
3、黑色线接入S1线路。
4、将蓝色线接入PLC的0V。
5、白色A+接入S1线路。
6、PLC的SS端口接入S4线路。这样编码器就接入完成了。