耐高温电接点压力表怎么调测?
1.搞清楚电接点压力表的作用.一般用来进行压力的上限/下限报警或连锁自动起停设备专
2.搞清楚电接点属压力表的各出线作用,是下限点,还是上限点,哪是公共端.常开还是常闭.通过观察,调节上下限指针和万用表测量通断来确定
3.搞清楚控制回路的原理和目的。
一般的电接点压力表接线方法:
1、先调整电接点压力表的动接点,使其和下限接点闭合,用万用表测量找到互通的两根线,这两根线再调整电接点压力表的动接点使其和上限接点闭合,再与前面两根线测量,相通的就是上限接点。两根线与其相通的就是动接点,两根线的另一根线就是下限接点,与表壳相通的就是地线。
2、当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器)线圈得电吸合,K辅助,K常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开)。K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。当压力上升到设定压力时,电接点压力表中间触点与高限触点接通,经K辅助触点到达K1(继电器)线圈,K1吸合,K1辅助常闭触点断开K线圈释放,主触点断开停止给水泵工作电源。
耐高温电接点压力表安装方法:
1、轴向带前边 2、径向无边 3、径向带前边
接点电气内参数:工作电压(最高):380VAC;220VDC最大容工作电流:1A持续电流;0.6A最大功率:30W
电接点压力表使用工作温度:-25℃~55℃
工作压力上限:不大于仪表上限的2/3。工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于0.5mmEND
注意事项:电接点压力表过早或过晚发生信号:是触点位置不正或触点金属杆松动。触点位置不正,将触点校正垂直到恰当发生信号为止。触点金属杆松动,应设法固牢,较轻微者,采用适当放大游丝,增加游丝的反力矩,也有效果。电接点装置不发生信号:触点太脏接触不良;信号装置绝缘层受潮;电路不通等;触点太脏,用砂纸打磨除去污物;绝缘层受潮,用热风吹干;电路不通,应查找断路并予以修理。