电接点压力表接线盒有四个端子(国家标准):顶部是上限,第二个是公共端子,第三个是下限,第四个是接地端子,通常不使用。电接触式压力表广泛用于石油,化工,冶金,电站和其他工业部门或机械和电气设备,以测量各种流体介质的压力而无爆炸危险。
压力表的调试和自检技巧简介:
电接触压力表通常与相应的电气设备(例如继电器和接触器)结合使用。仪表由测量系统,指示装置,电触点组成装置,壳体,调节装置和接线盒(插头座)组成。
仪表的工作原理:基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力下产生位移,并通过齿轮传动机构将测量值显示在刻度盘上。同时,指示器指针驱动动触头以连接(或切断)设定指针上的固定触点(上限或下限),从而导致控制系统中的电路断开或连接,从而实现自动控制和信号警报的目的。
电接点压力表怎么调试使用, 电接点压力表怎么接入?
1.将组装好的压力表安装在压力校准器上,并将匹配的数字欧姆表连接到接线盒。然后对压力表的压力指示进行正向(增压)和反向(减压)验证,并且显示误差应符合验证规定的要求。在验证压力指示的同时,观察数字欧姆表上可变电阻值的变化。观察时,请注意输出的电阻值并同时读取(原则上与读取JJG52-1999中带电触点信号装置的压力表信号的指示误差的要求相同)。电阻变化与压力显示值变化相同。它应该是线性的,并注意其连续性。在压力显示值的上下限时,应注意可变电阻器是否在有效工作范围内,否则需要通过改变接触件的位置进行调整。
2.检查可变电阻移动触点和绕组电阻之间的导电性是否良好,因为它直接关系到所连接电路的功能。首先检查活动触点和绕组电阻之间的接触压力。它不能太小,也就是说,两者的接触不能太松。如果触点太松,应通过改变活动触点的形状进行调整。然后检查活动触点和绕组电阻之间的接触压力。它不应太大,也就是说,两者不能紧密接触。如果触点太紧,则可以用蘸有酒精的棉纤维清洁活动触点的电触点层。另外,增加接触压力还可以减小接触电阻。
3.安装在远程压力表的扇形轮上的可变电阻器的活动触点的几何形状和原材料特性应满足易于调节的要求。否则,一方面会影响它与绕组电阻之间的导电性;另一方面,容易使可动接触片滑出绕组电阻器的有效工作范围,这将导致可变电阻器的电路断开。