dc-dc变换器是什么,双向DC-DC变换器怎么控制?

发布时间:2023-05-11 18:01:45人气:

  DC/DC变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被广泛应用于无轨电回车答、地铁、列车、电动车的无级变速和控制,同时使上述控制具有加速平稳、快速响应的性能,并同时收到节约电能的效果。用直流斩波器代替变阻器可节约20%~30%的电能。直流斩波器不仅能起到调压的作用(开关电源),同时还能起到有效抑制电网侧谐波电流噪声的作用。


  双向DC-DC变换器具备:对线圈(N1、N2)进行磁耦合的变压器(2),开关电路(11、版12),并联连接开关权(SW1)的二极管(D1)、平滑电容器(C1、C2)、控制单元(1)。该双向DC-DC变换器在分别并联连接平滑电容器(C1、C2)的直流电源(V1)、(V2)间进行双向授受电力。在从直流电源(V1)向直流电源(V2)提供电力时,将开关(SW1)保持在接通状态。另一方面,在从直流电源(V2)向直流电源(V1)提供电力时,将开关(SW1)保持在断开状态,以防止来自直流电源(V1)的电力的逆流。


  没有原理性问题,可以实现。从电路来看应该有V1V2,如果工作在临界连续模式(critical conction mode)的话,不论是工内作在Buck还是Boost模式容,先不考虑损耗,流经电感的最大电流都是Ipk=2 P/V2。电感工作的最大磁通匝链数(magnetic flux linkage)为Psi=L Ipk。相应的匝数和磁心有效截面积的乘积n Ac应设计在磁性材料容许的最大磁通密度(magnetic flux density)Bmax,并考虑降额,设降额系数为eta,有n Ac Psi/(Bmax*eta)。若考虑同步工作(synchronized Buck/Boost),此关系不变。若设计在连续电流模式(continuous conction mode),峰值电流会小一些,但power semiconctor devices上的损耗会变大,而且较难控制。