概括有源电力滤波器能够利用电力电子器件IGBT及其相关电路,对系统谐波源进行跟踪抵消补偿,即按系统的谐波分量发出一个大小相等方向相反的谐波分量,以抵消原谐波分量。APF和无源滤波虽然都是对系统进行谐波滤波,但滤波原理上是不一样的,无源滤波是利用电容与电感的谐振频率将系统谐波源分流。APF是将系统谐波抵消,理论上讲,电容滤波不可能将谐波全部滤除(因为那样所有谐波电流、电压都将从电容柜走,电容柜是吃不消的)。而APF可以将系统谐波全部抵消掉,滤波效果更好。
有源电力滤波器应用
应用范围有源电力滤波器应用广泛,主要应用场合有配有变频设备等类似负载的场合、配有不稳定负载的场合、轨道交通、石油化工、海洋石油、汽车制造、机械重工、污水处理、采矿冶炼、市政工程、电信银行、医院、智能建筑、会议中心、游乐中心、水泥、电子、造纸、橡胶、半导体、钢铁厂、有色金属冶炼、电气化铁路等等。
有源电力滤波器特点
特点具备快速、完全的故障自检功能,包括市电欠压或过压、母线过压或过流、风扇故障、功率器件过温、输入保险丝熔断等各种故障自检,所有故障均通过LCD显示屏及LED运行状态灯发出告信号,同时机器自动采取相对应的操作保护系统。监控系统在供电或断电情况下可保存500条故障记录,便于分析原因及排除故障。能抑制电压闪变、补偿三相不平衡、提高功率因数。并联安装方式,安装简单,体积小。
相比较无源滤波器而言,有源电力滤波器不是通过建立一个谐波通路滤波,因此,有源滤波器能够将谐波的畸变功率这部分完整地节约下来,由此保证用户端得到直接的节能收益。谐波补偿,可同时滤除2~50次谐波电流。滤波能力在任何负载情况下,补偿后的系统电流THDi<3%;电感上的开关频率为21.6KHz,补偿谐波次数为2-50次。完善的模块并联技术,支持多台并联运行。参数额定谐波补偿容量:50A/100A/150A/200A。频率:50/60±5Hz(可设置)。效率:高达97.5%。存储温度:-20℃~+70℃。冷却方式:智能冷风。