家用变压器容量怎么计算,变压器容量的计算方法?

发布时间:2023-05-11 18:02:48人气:

小区住宅用户的变压器容量的计算方法

按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,

比如现在一户一户的总和是5500÷1.732≈3176KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率5500÷1.732≈3176KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA。

还可以怎么计算,先把总5500功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因数0.85也≈3737KVA。

按照这个数据套变压器的标准容量,建议选择二台变压器,总容量为3600KVA,一台2000KVA的,另一台1600KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台2000KVA的变压器。

你这里首先将每户大概设计多少容量,一般用户4-8KW,150㎡的用户一般8-12KW,特殊用户10-15KW,另外,将用户数计算好后还要加上,小区公共用电的容量。