  跑偏开关的安装要求


  皮带机的偏差保护应成对使用,距离机鼻10到15米,当皮带机发生坡度变化时,应将其安装在可变坡度位置一套;简单的偏差保护仅需安装在机头上,偏差保护应用专用支架固定在皮带输送机机架或纵向梁上,以保护皮带输送机的皮带偏差。


  跑偏开关的安装方法


  1.跑偏开关位于传送带的两端。垂直辊应垂直于传送带的侧面,并且传送带的两端应位于垂直辊的1/3位置的高度。


  2.跑偏开关的垂直辊与传送带的正常方位之间的距离应为50-100mm。


  3.跑偏开关的数量应根据输送机的长度,类型和位置确定。通常,应将其设置在输送机的头,尾,凸弧,凹弧和中心。


  4.跑偏开关应通过设备支架连接到输送机中心框架。安装输送机后,应将开关支架焊接到输送机框架上。跑偏开关和跑偏开关支架应使用螺栓固定。


  跑偏开关的安装注意事项


  1.在用户安装跑偏开关之前,请旋转惰轮并使用万用表检查行程开关的触点是否正常。


  2.用户需要根据传送带的类型,通过参考跑偏开关的安装尺寸来配置安装脚或安装板。脚和安装板的孔最好是长孔,以便根据需要调节带和辊之间的距离。跑偏开关的辊轴与胶带侧面之间的距离为10mm。