保养程序
1.放入备用变压器,断开箱式变压器的低压侧断路器进行检查,卸下控制电源的操作保险,并在开关手柄上悬挂禁止开关标志。
2.断开大修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,并在变压器完全放电后,锁定高压柜,并在开关手柄上悬挂无开关标志。
3.检查变压器接地是否良好,接地线是否被腐蚀,如果被腐蚀,请进行更换。
4.为维护箱式逆变器,请首先清洁瓷器套管和外壳,然后检查机壳,垫圈和瓷器套管是否损坏,放电标记或橡胶垫圈是否老化,电缆和母线是否变形或是否变形。破碎的。应该更换。5.清洁变压器周围和附件上的灰尘,并检查消防设施和通风系统是否完好。
6.检查母线的接触面是否保持清洁。接触面应从氧化层上除去,并涂上电气复合油脂。
7.拧紧引线端子,引脚,接地螺钉和连接母线螺钉。如果松动,请拧下螺钉,或用薄平锉锉平接触表面,或更换弹簧垫圈和螺钉,直到接触良好为止。
8.连接低压侧断路器以控制电源运行保险,并重新挂上禁止开关标志,以防止反向功率传输到变压器。
9.断开高压侧的接地开关,锁定高压开关部分,并使用2500V振荡器测量绝缘电阻。并且与出厂前的变压器测量值相比,出厂时的绝缘电阻应不低于原始数据的70%。如果不合格,应及时报告以进行处理。10.再次关闭高压侧的接地开关,以使变压器放电。
11.检查变压器室和变压器中是否有剩余工具,并撤离现场。
12.断开高压侧接地开关,重新检查变压器位置和低压侧的控制线。纠正后,合上变压器的高压侧断路器,并进行变压器测试。拆下高压侧标志。
13.进行详细的维护试用操作记录。