变压器绕组直流电阻测试是变压器交接、大修、更换分接开关后不可缺少的测试项目。一般情况下,采用传统方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组和大功率电感设备的直流电阻是一项费时费力的工作。为了改变这种情况,缩短测量时间,减少测试人员的工作量,我公司开发了一种快速直流电阻测试仪。ED0204-40变压器直流电阻测试仪采用新型电源技术,具有测量快速、体积小、使用方便、测量精度高等特点。是测量变压器绕组和大功率电感设备直流电阻的理想设备。ED0204-40变压器直流电阻测试仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》和GB6593-86《电子仪器质量检定规程》的要求。
产品特点:可快速准确地完成变压器绕组直流电阻的测量;◆具有完善的保护功能;◆体积小,携带方便;◆液晶全中文菜单,操作简单直观;◆测试速度快,精度高,数据重复性好,抗干扰能力强;◆ED0204-20变压器直流电阻测试仪适用于各种电力变压器、变压器绕组等感性和低阻电阻的测量和分析。
技术参数:电流及量程:1mΩ~0.5Ω40A1mΩ~1Ω20A1mΩ~2Ω10A10mΩ~4Ω5A10mΩ~8Ω2.5A◆精度:0.2%±2字(25±2℃)◆分辨率:◆1μΩ重量.15公斤◆电源:AC220V±10%频率:50Hz±5%◆使用环境:温度:0~40℃相对湿度:≤80%◆安全性能:绝缘电阻:≥2MΩ漏电流:≤5mA
[H]三路测量接线:(YN绕组同时测量)接线将电源线和地线可靠接到电阻表上,然后将附带的测试线接到电阻表面板颜色对应的输入端。将测试线末端的测试夹夹在被测变压器绕组的两端,用力摩擦接触点,确保接触良好。直流电阻测试仪的测量电流通常为:1A、3A、5A、10A、20A、30A等不同的测量档位。仪器由恒流电源和电压信号检测两部分组成,五位液晶数字显示。输出电流档可调,适用于各种中小型变压器的直接电阻测量。
注意事项: