变频器的预调试程序
确保VFD的安装完整正确
检查VFD是否损坏
如果有任何损坏,则必须修理VFD
必须检查进出线电源线的绝缘
我们需要检查进出线是否以正确的极性端接到各自的设备
检查VFD电缆敷设是否正确
确保接地正确
检查保险丝和其他保护装置
绝缘测试
必须检查连接密封性
进出线电缆必须隔离
兆欧表测试
验证接地回路阻抗
变频器调试程序
视力检查
检查变频器和电机的额定值是否兼容,这可以通过检查电机铭牌上的规格来完成
对于接触器、熔断器和断路器,必须检查铭牌上的电压和电流
必须将过载装置与满载电机电流进行比较,以进行适当的选型
我们必须检查接地是否正确连接到主接地
检查隔离变压器额定值
检查变频器的过载装置和参数设置是否正确
检查电压、电流传感器是否安装正确并接线
应检查输出电感器额定值
机械检测
检查电机是否安装正确
电机轴不应有任何旋转限制
开关装置、接触器、隔离装置应能正常工作
电气测试
必须检查电源电缆绝缘电阻,从变频器到电机的电缆。
PTC传感器电缆应正确端接至驱动器
检查端子的电机加热器电源,并检查加热器是否正常工作
必须检查电机轴承加热器供应和轴承润滑剂供应
检查电流和电压互感器的比例
检查温度传感器是否正常工作
应通过电流注入检查热过载、操作和校准,并测试VFD的内部保护
变频器和电机空载测试
检查电机是否脱开并与意外接触隔离
确保预调试正确完成
检查所有电路
确保PTC传感器电阻达到驱动继电器点,并确保传感器安装正确
确保控制电缆的启动、停止、速度、电流设置正确,同时检查DCS的反馈从驱动器到DCS是否正确。
为了对驱动器进行目视检查,请打开所有面板门并确保VFD没有灰尘
检查驱动面板是否有松散的材料
确保所有组件都安装在正确的位置
我们必须检查某些连接,例如从配电板到VFD的电源电缆以及转换器和逆变器单元到母线的连接。检查从驱动器到电机的电缆。
影响变频器质量的因素有哪些?
电能质量差
高温
高海拔
所以如果VFD受到上述因素的影响,就会出现行为不稳定、故障频繁、使用寿命缩短等症状。