干式变压器工作温度范围是多少?
-20C是变压器的正常最低工作范围。在低于此温度的情况下,当变压器首次通电时,会在升温时发生坏事。一旦通电,-40C对变压器来说不是问题。正常限制是连接到变压器的电缆的额定温度。它通常不额定为-40C,这会导致绝缘破裂并最终失效。
干式变压器的过载能力是多少?
ANSI要求将短期过载设计到变压器中。低压干式配电变压器将提供200%铭牌负荷半小时、150%负荷一小时和125%负荷四小时而不会损坏,前提是在过载之前和之后保持恒定的50%负荷。有关其他限制,请参阅ANSI C57.96-01.250。变压器的连续过载能力不是特意设计的,因为设计目标是在铭牌负载的允许绕组温升范围内。
如何减少干式变压器中的声音传输?
由于交流磁通在其磁芯中产生的振动,所有变压器都会产生声音。
NEMA ST-20定义了干式配电变压器的声级。所有通用干式配电变压器的设计都符合NEMA ST-20规定的声级。但是,为了尽量减少声音传播到周围结构和声音反射的可能性,请遵循以下说明:
1.将变压器安装在远离角落、墙壁或天花板的地方。
对于必须靠近角落的安装,请在相邻的墙壁和天花板上使用吸音材料。
2.使用柔性导管连接变压器。
3.将变压器放置在离有噪声影响的区域尽可能远的地方。