干式变压器与液体变压器的电压使用差异

发布时间:2023-05-11 18:03:23人气:

  变压器允许您将较低电压的电力用于各种应用。在大多数情况下,您无法直接通过主电网为某些设备供电,因为电压对于您正在执行的操作来说太高了。变压器将高压电转换为商业和工业公司可以使用的较低电流。两种类型是干式和液体变压器。


  尽管它们的用途相同,但它们具有不同的特性,适用于特定情况、环境和预算。如果您正在为特定项目设计电力系统,ELSCO变压器可以帮助您在投资解决方案之前考虑各种因素。


  干式变压器与液体变压器


  由于变压器将高压能量转换为更多的消耗功率,因此它们会产生大量的热量,设备需要散发这些热量。如果它们在此过程中没有冷却,它们可能会变得不安全并燃烧。


  风冷变压器


  干式变压器是一种静态装置,冷却介质为自然空气。由于设备在从较高电压转换为较低电压的过程中会升温,因此空气和杜邦Nomex防火绝缘材料可防止潜在的火灾和爆炸、过热和其他危险。


  干式变压器通常用于中小型电压应用,使其成为公用事业、工业和商业行业的理想选择。它们还有用清漆密封的铜或铝绕组。根据您的应用程序和环境,存在不同的变化。尽管与充油装置相比,风冷解决方案的前期成本通常更高,但干式解决方案的利润率最高。


  在ELSCO Transformers,设计的干式变压器不像同类产品那样使用有害液体。的解决方案通过先进的铜绕设计提供高效性能。铜创造了一种具有成本效益和安静的能量输出。


  使用优质材料并实施熟练的工艺,以确保的设备满足多种需求。ELSCO变压器使用杜邦Nomex和SG200玻璃纤维绝缘材料,以及圆形线圈盘绕设计。


  的初级绕组使用HAPT覆膜铜线或杜邦Nomex包裹铜漆包线,而的次级绕组使用Nomex绝缘和带状绕铜,消除了垂直力。


  的干式变压器高压额定值范围为2,400V至14,400V,的低压额定值范围为208V至4,160V。使用精确的绕线设计以实现最大的冷却和短路保护。


  液体绝缘变压器


  由于液体变压器将高压转换为更有用的能源,因此与干式变压器相比,该装置使用不同的冷却方法。湿式通常使用油或矿物油以及风扇来冷却。其他湿式变压器可以使用硅胶或碳氢化合物,它们更安全一些。


  使用流体是减少装置线圈中高温热点的快速解决方案,有助于它们延长使用寿命。液体变压器是中压和高压应用的理想选择,并且比干式变压器更安静。


  液体变压器通常比干式变压器更有效。湿式更小,需要更少的需求来进行转换。


  干式变压器和液体变压器之间的主要区别在于它们的冷却方式。但是,在决定哪种最适合您的操作时,还有其他一些差异值得了解。


  干式与液体的安全要求和环境考虑


  干式变压器不使用有毒流体来冷却其系统,因此它不必通风任何气体。由于装置中没有易燃液体,因此干燥溶液在过载时不太可能着火或爆炸。风冷变压器因其可靠的安全措施而成为室内使用的首选装置。它们是医院、学校和其他优先考虑安全的公共设施的理想选择。您还可以依靠干燥类型进行户外应用。


  就干式变压器的环境考虑而言,与液体组件相比,它们在回收解决方案方面受到限制。


  充液变压器含有易燃的介电流体。尽管油可以很好地保持系统冷却,尤其是在过载时,但它对环境不利。如果您有一个充油变压器,您通常需要通过槽或某种容器来容纳液体。


  这种类型的变压器需要最高的安全预防措施,因为防火和防爆至关重要。湿式变压器不适合室内使用,但它们更安静。如果您在内部安装设备,请考虑潜在的火灾危险和人体接触其介电流体的风险。


  一些液体绝缘变压器有可用的替代流体,例如有机硅、天然酯和碳氢化合物,它们可能是无毒的、可再生的、可生物降解的,并且具有更高的闪点。


  与干式装置相比,液体式装置具有多种回收和再制造选项。更容易获得线圈和铁芯回收。例如,您可以在必要时更换它们,然后在其生命周期结束时回收它们。您还可以修复和重复使用变压器油。如果您还想回收铜、铝和钢,请查看您所在州和当地的规定。


  总的来说,干式变压器产生更少的废物并且更安全,而液体选项更容易回收。


  干式与液体式维护


  干式变压器与液体变压器的维护涉及两种不同的程序一种比另一种更简单。


  风冷变压器需要您进行目视检查。您需要检查的频率取决于设备的使用频率。您越依赖变压器,您需要进行的评估就越多。尽管干式设备更能抵抗污染和污垢堆积,但请始终检查是否堆积。用压缩空气、真空吸尘器或鼓风机清洁变压器的绕组、格栅和线圈。


  干式维护还包括检查松动的连接。虽然风冷变压器的维护很简单,但在某些情况下,它可能很昂贵,因为干式变压器的尺寸和额定电压有限,使其在过载时更容易过热。


  ELSCO变压器对的新型干式变压器提供五年保修,以支持您的长期运行。甚至提供维修和重建服务,以确保您的干式变压器以最大容量运行。随时为您提供帮助,无论您是遇到故障还是进行主动维护。


  由于其液体成分,液体变压器比风冷装置需要更多的维护。首先,像使用干式一样检查并拧紧连接。


  然后,检查变压器的液位和仪表,同时注意是否有泄漏。如果系统压力为零,则可能表明存在泄漏。如果发生重大泄漏,请参考当地、州和联邦指南。


  泄漏的另一个迹象可能来自垫圈等损坏的部件。根据需要更换任何磨损的组件。


  对于湿式装置,您还需要采集流体的液体样本。进行溶解气体分析或DGA测试以确定其水分含量、着火点和闪点、污染和介电强度。如果气体高于可接受的水平,您将需要过滤或更换液体。


  与干式变压器相比,湿式变压器需要持续维护。