深圳市博扬智能装备有限公司 自动化系统集成商及解决方案提供商
全国服务热线
0755-26993877
博扬问答
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 博扬问答
.
联系我们

https://www.zhboyang.com

地址:深圳市宝安区新安街道67区甲岸科技园1号厂房1区5楼
手机:15012713703

咨询热线0755-26993877

如何在使用过程中引入压力变送器,差压变送器引入方法?

发布时间:2023-05-11 18:03:39人气:

差压变送器.jpg

  如何在过程中引入压力变送器。按照以下步骤将过程压力引入导压管和变送器。


  差压变送器


  1)打开低压和高压龙头阀,用工艺液体填充导压管。


  2)缓慢打开高压截止阀,用过程液体填充变送器压力检测器部分。


  3)关闭高压截止阀。


  4)逐步打开低压截止阀和完全填充发射机压力检测器小号工艺液体挠度。


  5)关闭低压截止阀。


  6)逐渐打开高压截止阀。此时,对变送器的低压侧和高压侧施加相等的压力。


  7)检查导压管、三阀组、变送器或其他部件是否有液体泄漏。


  表压/绝压变送器


  1)打开龙头阀(主阀),用过程流体填充导压管。


  2)逐渐打开截止阀,将过程流体引入变送器压力检测器部分。


  3)确认导压管、变送器或其他部件没有压力泄漏。

推荐资讯