如何使用范围设置开关设置范围,设置压力变送器量程的步骤

发布时间:2023-05-11 18:03:39人气:

  当压力施加到变送器上时,测量范围(LRV和URV)的上下限值可以使用位于可选集成指示器板上的量程设置开关(按钮)来更改(重新量程)和外部调零螺丝。此过程不需要使用通讯器。但是,积分指示器的刻度范围和工程单位显示设置的更改需要使用通信器。按照以下步骤更改LRV和URV设置。在本节中,我们将讨论如何设置压力变送器的量程


  在本节中,我们讨论的是yokagawa压力变送器,对于不同的变送器,程序会略有不同。

微信截图_20210816181818.png

  示例-将LRV重新设置为0,将URV重新设置为3 MPa。


  程序


  1)如图所示连接变送器和设备并预热至少五分钟。

微信截图_20210816181826.png

  2)按下范围设置按钮。然后积分指示器显示LRV.SET。


  3)向变送器施加0 kPa(大气压力)的压力。


  4)沿所需方向转动外部调零螺钉。积分指示器以%显示输出信号。


  5)通过旋转外部调零螺丝将输出信号调整为0%(1 V DC)。这样就完成了LRV设置。


  6)按下范围设置按钮。然后积分指示器显示URV.SET。


  7)对变送器施加3 MPa的压力。


  8)沿所需方向转动外部调零螺钉。积分指示器以%显示输出信号。


  9)通过旋转外部调零螺丝将输出信号调整为100%(5 V DC)。这样就完成了URV设置。


  10)按下范围设置按钮。然后变送器切换回正常操作模式,测量范围为0到3 MPa。