深圳市博扬智能装备有限公司 自动化系统集成商及解决方案提供商
全国服务热线
0755-26993877
博扬问答
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 博扬问答
.
联系我们

https://www.zhboyang.com

地址:深圳市宝安区新安街道67区甲岸科技园1号厂房1区5楼
手机:15012713703

咨询热线0755-26993877

smc压力表初始化是什么,smc压力表初始的调试方法?

发布时间:2023-05-11 18:04:02人气:

    1.选择压力控制器(JC-210、HNS-210),设定值范围为0.1~1.0MPa~1.0MPa。

    2.转动顶部右侧的压力调节螺钉,使指针指示在刻度的0.8Mpa(8kg或8bar),这是上限切换值。

    3.转动顶部左侧的压力调节螺钉,使指针指向刻度的0.3兆帕。下限开关值=上限开关值-开关电压差=0.8-0.3=0.5,即为下限开关值。

    4.将控制器的端子连接至受控电路。请注意:①为公共接线。③为常开输出。⑤常闭端输出。高压保护请连接①⑤。正常升压时,连接①-⑤(①-③阻塞)。当压力上升到设定的上限,即0.8Mpa时,①-⑤被阻塞(①-③被接通)。当压力下降时,此时①-③接通,压力下降到较低的设定值,即0.3Mpa,切换到①-⑤连接(①-③故障)。当压力下降和上升时,它会自动循环。

    5.打开电源,增加受控介质(水和气体)的压力。请观察调整,使压力开关的设定值与压力表指示的值一致(如果压力上升到上限设定,则开关尚未动作,即转动压力调节螺钉,微调到切换动作,再次重复验证),并进行下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆将压力调节螺丝和差压调节螺丝固定在压力开关铁壳顶部。


    smc压力表调试方法:

    1.压力开关顶部的右调节螺丝直接调节上限开关值;

    2.压力开关顶部的左调节螺钉用于调节开关压差;

    3.它们的关系是:上限开关值-开关电压差=下限开关值。

    即上限开关量可直接在标尺上调整,下限开关量需通过1~3次操作*例如:(高压保护器的使用)要求被控介质的压力保持在0.5~0.8MPa之间。

    1.选择压力控制器(JC-210、HNS-210),设定值范围为0.1~1.0MPa~1.0MPa。

    2.转动顶部右侧的压力调节螺钉,使指针指示在刻度的0.8Mpa(8kg或8bar),这是上限切换值。

    3.转动顶部左侧的压力调节螺丝,使指针在刻度上指示0.3Mpa,下限切换值=上限切换值-切换压差=0.8-0.3=0.5,即为下限切换值。

    *示例:(低压保护器的使用)。

    用户正常水压为0.25Mpa当水压低于0.1Mpa时,压力开关应关闭水泵。

    1.选择JC-203或HNS-203。(也可选择JC-206或HNS-206)。即控制值在0~3kg范围内。

    2.转动顶部右侧的压力调节螺丝,使指针指向刻度的0.15Mpa,这是上限切换值。

    3.转动顶部左侧的压力调节螺丝,使指针在刻度上指示0.05Mpa,下限切换值=上限切换值-开关压差=0.15-0.05=0.1,即为下限切换值。

    4.控制水泵运行的电路:①接通电源输入。③连接电源输出~水泵。(0.15兆帕通过,0.1兆帕中断)。

    5.通电后,先打开管道水源。当水源压力大于0.15Mpa时,水泵开始工作。当压力降至0.1兆帕时,压力开关的下限被切换。,泵就会停止工作,以达到保护的目的。

推荐资讯