  测量系统对于压力测量是必不可少的。压力表的正确选择和验证(校准)对于准确测量非常重要。此外,整个系统的正确安装也是必不可少的。如果只用压力表准确,结果不能完全代表被测介质的实际参数,因为测量系统的误差不等于压力表的误差。压力表系统的正确安装包括测压口的位置、连接管的合理铺设和压力表的正确安装位置。

20211120151052.png

  1、测压口位置的选择


  (1)避免在管道弯曲、分支和流动的地方形成涡流。


  (2)当管道中有突出物(如测温元件)时,应在其前面安装测压口。


  (3)当要求测压口靠近调节阀,且测压口在前时,测压口与调节阀的距离不应小于管径的2倍。如果测压口在其后面,距离不应小于管径的3倍。


  (4)对于较宽的容器,测压口应安装在流体光滑且无涡流的区域。总之,测压口的位置应能保证所需的工艺参数。


  2、连接管道的铺设


  连接管道的水平段应有一定的坡度,以排除冷凝的液体或气体。


  (1)当被测介质为气体时,管道应向测压口倾斜。


  (2)当介质为液体时,管道应与液面倾斜。压力测量工具。


  (3)当被测参数为少量差压时,倾角可稍大一些。


  这些不同类型的压力测量仪表应垂直于水平面安装。为便于操作和观察,应朝向正确的方向。压力源组件的末端不应超过设备或管道的内壁。在同一管道上,压力表应在前,温度表应在后。它们之间的距离应大于或等于200mm。