解析一:额定容量等于=3×额定相电压×相电流举例来说:选800KVA变压器,就是800*0.8是你的KW数。变压器最好的运行状态是;变压器额定容量的65-75%。那就是800*0.8*07就是你要的变压器容量。(你的624KW正常值应该要乘0.75的运行系数;就是624*0.75)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。若用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于电力变压器容量,负载电流要超过变压器的允许值,所以,感性负载必须用视在功率选变压器。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可等于变压器的KVA值。
解析二:
(1)单相kVA额定值
单相变压器使用单相交流电。它有两条交流电(AC)电源线。下面是几种常见的类型:
封装:单相封装变压器适用于各种一般负载,包括室内和室外负载。这些变压器在工业和商业操作中很常见,包括许多类型的照明应用。如果他们愿意,设施可以将这些单元存储起来以创建三相变压器。这些变压器的额定值相对较低,通常从大约50 VA到25 kVA。
通风:通风单相变压器可用于多个单相室内和室外负载。这些变压器在商业和工业应用中很常见,包括照明应用。它们的额定值通常在25到100 kVA之间。
全封闭不通风:全封闭不通风变压器可以是单相或三相装置。它们非常适合含有大量污垢和碎屑的环境。它们的额定值通常在大约25到500 kVA之间。
(2)三相kVA额定值
三相变压器可以采用几种不同形式中的一种。它通常具有三条电源线,其中每条电源线与另外两条电源线相差120度。
与单相变压器相比,三相变压器有相似的类型:
封装:三相封装变压器可用于多种一般负载,包括室外和室内以及商业和工业,包括照明应用。这些变压器的额定值通常在3到75 kVA之间。
通风:三相通风变压器可用于多种类型的一般室内和室外负载,包括工业和商业,包括照明应用。这些变压器可以具有高达1,000 kVA的巨大额定值。
全封闭不通风:与单相装置一样,这些三相系统非常适合含有大量灰尘和碎屑的环境。它们的额定值通常在大约25到500 kVA之间。
三相变压器kVA的计算与单相kVA的计算略有不同。乘以电压和安培数后,您还需要乘以一个常数1.732,即3的平方根截断到小数点后三位:V*l*1.732/1,000
因此,如果您使用的是三相变压器,不是将电压乘以安培数再除以1,000得到kVA,而是将电压乘以安培数乘以1.732,然后再除以1,000得到kVA.