当电磁阀线圈故障和电磁阀阀门故障同时出现是,需要怎么判断处理?

发布时间:2023-05-11 18:04:14人气:

  一、电磁阀线圈故障


  电磁线圈故障可能由多种因素引起。对线圈施加不正确的电压会导致其发生故障并可能导致线圈烧毁。电涌或尖峰也可能损坏线圈。烧坏的线圈无法修复,需要更换。始终检查电源是否与线圈标签上所示的线圈电压和频率相匹配。还建议在系统中加入电涌保护。


  与水或其他液体接触也会损坏线圈并导致其发生故障。如果配备合适的DIN连接器,线圈的侵入防护等级为65,但如果阀门位于室外或潮湿条件下,则应使用合适的保护。某些电磁阀配有衔铁管O形圈,有助于防止线圈和衔铁管之间进水。这些应定期检查,如果损坏或磨损应更换。


  进入阀门的沉积物或其他颗粒可能会导致线圈故障。如果允许颗粒进入电枢管,它们可能会限制电枢的运动。线圈将继续尝试移动电枢,但由于限制,最终会过热。为防止杂质进入阀门,应在系统中安装上游过滤器。还建议在线圈和衔铁垂直放置的情况下安装阀门,因为这会降低沉积物落入管中的风险。烧坏或损坏的电磁线圈应更换。


  二、电磁阀阀门故障


  如果阀门安装和维护正确,并在规格范围内操作,则可以避免阀门故障。确定失败的根本原因可能很困难,因为可能涉及许多因素,但以下内容可以用作指导。超过电磁阀的压力额定值会导致阀门组件损坏。隔膜中的撕裂通常表明压力过大。


  在极端情况下,过大的压力会导致阀体和衔铁管组件损坏。先导式和辅助提升阀还具有使阀门正常工作所需满足的最低压力等级。隔膜、密封件和O形圈的变形可能是由介质温度或环境温度超出阀门的指定温度范围造成的。组件变色也可能表明已超出额定温度。进入阀门的沉积物或颗粒会影响阀门的操作。以这种方式污染密封件和隔膜可能会导致阀门无法完全关闭。


  如果阀门泄漏,则表明杂质或异物阻碍了阀门正确密封。污染还会堵塞孔口,导致阀门故障。电磁阀金属部件的腐蚀或密封件和隔膜的退化可能是由与介质和阀门/密封材料的兼容性问题引起的。介质中的杂质也会导致此类故障。


  确定阀门故障原因时需要考虑的其他要点:


  1.电磁阀的连接方向正确入口连接上游,出口连接下游,或者在阀体上寻找指示流动方向的箭头。

  2.电源电压与螺线管线圈上显示的电压相匹配(在10%以内)并且线圈工作正常。

  3.如果使用先导式阀门或辅助提升阀,请检查阀门下游是否没有真空(您不能通过先导式电磁阀吸入)。

  4.没有任何背压(下游压力大于上游压力)。