一、如何测试有故障的热电偶或电阻温度计?
热电偶或pt100传感器工作不正常的第一个迹象将来自它所连接的仪器。读数可能低于或高于预期,或者仪器将显示错误代码。连接到热电偶或pt100的仪器通常是温度控制器或读数器。控制器上的不同错误将意味着不同的事情,具体取决于品牌和型号。检查您的温度控制器手册,以确保它不是控制器本身的错误。
二、检查-VE和+VE是否交换了引线
如果您的温度传感器是电阻温度计,则交换-ve和+ve引线不会影响读数。如果引线未正确连接,热电偶读数会发生变化。如果在热电偶和仪器之间交换-ve和+ve引线,则读数将相对于环境温度发生变化,例如,如果环境温度为25C,则读数为100C,读数为75C,如果引线未正确连接。确保-ve热电偶引线和+ve热电偶引线正确连接到您的仪器。
三、检查任何热电偶电缆接线问题
(1)错误接线的补偿电缆
热电偶电缆的错误接线可能会更加复杂,因为热电偶经常使用补偿电缆。补偿电缆可能错误地连接到热电偶。仪器上的接线可能正确,但热电偶和补偿电缆之间的接线不正确。为避免这种情况,请确保-ve和+ve腿沿着热电偶的整个长度正确匹配,到补偿电缆,再到仪器。
(2)使用错误的补偿类型
每条补偿电缆也与特定的热电偶类型相关联。为确保准确性,您只能使用相同类型的补偿电缆,例如K型热电偶只能使用k型补偿电缆进行扩展。有时使用其他类型的电缆,例如通用仪器电缆或铜电缆来延长热电偶,这也会产生错误。
(3)在高温环境中使用补偿电缆
补偿电缆的最后一个怪癖是它不应该在高温环境中使用。热电偶补偿电缆的额定温度低于热电偶电缆。尝试在环境温度下使用补偿电缆以减少错误。
四、检查局部热源问题
如果您的热电偶读数偏高,可能是因为您的传感器距离热源太近。如果您的传感器靠近局部热源,则它可能会增加被测温度,而不是您希望测量温度的位置。
五、检查温度变送器设置
如果您的传感器使用温度变送器,请务必检查变送器的输出和仪器的输入是否相同。最常用的信号范围为4…20 mA。
六、检查温度控制器上的输入设置
例如,如果您为S型输入设置了温度控制器,但连接了B型热电偶传感器,则会显示不正确的温度并导致您认为传感器有故障。您需要确保在控制器上选择的输入与连接到它的热电偶或电阻温度计的类型相匹配。还有一些控制器错误表明温度传感器出现故障。