 油浸式变压器的日常维护计划应包括油和温度检查。检查环境温度、绕组温度和油温是否在正常范围内。油位计应随着温度的变化而变化。如果它是一个磁性模型,它应该通过旋转来响应磁铁的存在。如果它不做任何这些事情,它表明这个指标需要更换。


 通过与额定数据进行比较,分析负载电压和电流。负载设置应适合您使用的任何类型的变压器,以避免电气损坏。保持过电流、差动和接地电流继电器处于良好状态也可以防止电气故障。


 噪声水平通常是干式变压器更相关的性能指标。但是,如果你的充油模型运行非常大,你必须找出这种现象的可能原因。高噪音水平通常来自变压器铁芯、冷却系统或线圈。电源噪声测量可以用三种方法来表示:


 声压级法

 声强法

 声功率级法


 一、每周维护计划应包括以下任务:

 通过快速检查油位计并比较油温来分析变压器中的油位。

 对变压器外部进行全面的目视检查,包括任何变色和剥落的油漆。

 检查继电器的气体收集。

 确保衬垫接头和散热器紧密且无漏油。

 检查安装在盖上的任何泄压装置的排气口是否密封良好。

 检查减压装置是否显示正常运行的迹象。


 二、年度维护计划时间表:

 每年检查一次安装在盖上的泄压装置、泄压阀和/或美国阀门和浪涌继电器,以了解其工作效率和损坏迹象。

 每年检查温度指示器和断路器,必要时更换这些部件。

 清洁编组箱并检查其防风雨密封。

 测量变压器保护继电器的绝缘电阻。

 检查风扇或油泵电机及其电阻。

 每隔三至五年,检查泄压罐周围的变压器装置的顶部,以确保没有泄漏。