安全继电器由线圈和触点组成。线圈的电阻可以简单地用欧姆来测量,通常在几万到几千欧姆之间。线圈功率不同于交流电流和直流电流。如果发生短路,线圈可能已经烧坏。然后断开触点,用欧姆带测量。电阻值应该是无穷大。连接线圈测量,电路应该短路。如果触点有一定的电阻,一定是坏了。
测量安全继电器线圈的直流电阻。
在测量安全继电器的直流电阻时,数字万用表与指针式万用表相似。根据安全继电器的标称直流电阻,将万用表放在合适的电阻上,将两个探针连接到安全继电器线圈的引出线上,测量其电阻。将测量结果与标称电阻进行比较,误差在l0%以内是正常的。如果电阻明显下降,说明线圈存在局部短路故障;如果电阻为零,则线圈短路;如果万用表显示1,则线圈断开。
1.测量驱动电流。
电流测量与指针式万用表相同,即把数字万用表放在200mA直流频段,然后串联安全继电器线圈、5.1kΩ电位器和200ω电阻,接20V电源。
测量前,将电位计调整到最大电阻,然后打开直流电源,慢慢调整电位计以降低其电阻。当安全继电器闭合时,万用表上显示的电流就是安全继电器的闭合电流。
2.测量释放电流。
测量吸合电流后,保持电路不变,测量释放电流。测量时,在安全继电器接合的情况下,缓慢调节电位计以增加其电阻。当安全继电器即将释放时,万用表上显示的电流就是释放电流。
3.测量接触电阻
用万用表200ω欧姆档测量两个闭合触点之间的电阻。一般来说,电阻应该接近于零。如果万用表显示1,则两个触点断开。
如果用蜂鸣器胶带测量电阻,万用表应发出蜂鸣声并显示两个闭合触点之间的电阻。如果万用表显示1,蜂鸣器不响,说明两个触点没有接通。