对于压力检测,实际上需要一个测量系统。为了实现精确测量,除了正确选择和校验(校准)仪器外,还必须注意整个系统的正确安装。如果仅仅是仪器本身是精确的,其显示值并不能完全代表被测介质的实际参数,因为测量系统的误差并不等于仪器的误差。系统的正确安装包括取压口的开启位置、连接导管的合理设计和压力表的正确安装位置。
一、压力口位置的选择
(1)避开管道弯曲、分叉和流束形成涡流的区域。
(2)当管道内有突出物(如测温元件)时,取压口应在其前方。
(3)当必须在调节阀附近取压时,取压口在其前方时,距阀门的距离不应小于2倍管径;如果测压口在后面,离阀门的距离应不小于3倍。管径。
(4)对于较宽的容器,取压口应位于流体平稳流动且无涡流的区域。简而言之,工艺流程中确定的测压口位置应确保所选工艺参数的测量。
二、连接风管的铺设
连接管的水平段应有一定的坡度,以利于冷凝液体或气体的排出。当被测介质为气体时,管道应向取压口倾斜;当被测介质为液体时,管道应向压力测量压力表倾斜;当被测参数为小压差时,倾斜度可以稍大。另外,如果管道上下翻转,根据管道内的介质情况,在最低点安装一个冷凝水排放装置或在最高点安装一个排气装置,保证管道内不会积聚冷凝水。管了很久。或者液体或气体都会影响测量的准确性。定期排出凝结的液体或气体。
三、压力表安装和使用注意事项
(1)仪器应垂直于水平面安装;
(2)仪器的测点与仪器安装在同一水平面上,是否考虑附加高度误差的修正;
(3)压力表安装点与测点的距离应尽可能短,避免指示慢;
(4)保证密封性,不应有泄漏,特别是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。
四、当仪器用于下列情况时,应增加附加装置,但不应引起附加误差,否则应考虑校正。
(1)为了保证仪器不受被测介质或粘度过大的影响,应安装结晶;
(2)为保证压力表不受被测介质突然变化或压力波动的影响,安装缓冲器。尤其是压力急剧上升和急剧下降时,压力压力表最容易损坏报废,甚至弹簧管断裂造成泄漏。
(3)为保证压力表不受振动影响,压力表应配有减震装置和固定装置;
(4)为保证压力表不受被测介质高温的影响,应安装充液弯管装置或压力表翅片散热器或冷凝散热器。缓冲管(也叫虹吸管)也有一定的散热功能;
(5)严禁将专用仪器挪作他用,严禁使用不具备专用可靠性的测量装置,严禁使用普通压力表测量特殊介质的压力;
(6)对于新购的压力压力表,在安装和使用前必须进行计量检定,防止运输过程中振动、损坏或其他因素破坏压力压力表的准确度。