气动延时继电器工作良好,但它们通常非常大且非常昂贵。此外,它们只有两个功能可用:常开时间关闭(NOTC)和常闭时间打开(NCTO)触点延迟;以及常开时间打开(NOTO)和常闭时间关闭(NCTC)触点延迟。
固态延时继电器的一个缺点是试图取代关闭延时气动装置。老式气动单元在停机延时期间不需要保持输入电压:当输入电压施加到气动延时单元上时,触点变化国的电压被去除,直到空气通过时触点仍处于变化状态从一个房间到另一个房间,从而完成时间延迟并将联系人更改回正常状态。
固态关闭延迟产品在关闭延迟期间需要连续输入电压,以便逻辑电路和输出继电器都保持通电。否则,当输入电压被移除时,继电器将保持接地状态。继电器将立即退出,而不是完成OFF延迟。
一、关闭延时继电器的操作
施加输入电压后,延迟继电器准备好接受触发。当应用触发器时,输出被激活。移除触发器后,时间延迟(t)开始。延迟时间(t)后,输出断电。在延迟期间,触发器的任何应用都会重置延迟(t),并且输出保持通电。
为了解决这个问题,制造商提出了一种通常称为真正的关闭延迟的单位。在这些产品中,逻辑电路和继电器由板载电源保持通电。这可以是在关闭延迟期间放电以保持逻辑和输出继电器通电的电容器。或者它可能是一个闭锁继电器,在关闭延迟期间保持锁存器关闭,然后一个小电容器在关闭延迟期间放电以释放锁存器。使用小电池是另一种选择。
在所有情况下,我们的想法是让设备有自己的电源作为关机延迟,而不是像标准关机延迟固态设备那样使用外部电源。
二、真正关闭延时继电器的功能操作
施加输入电压后,输出通电。当输入电压被移除时,时间延迟(t)开始。延迟时间(t)后,输出断电。必须施加输入电压至少0.1秒,以确保正常运行。延时时间(t)将通过在延迟时间(t)内施加输入电压来重置。无需外部触发。
还有一个版本叫做延迟开/关延迟。下面是它的工作原理:
三、延时继电器开/关延时功能操作
施加输入电压后,时间延迟(t1)开始。在时间延迟(t1)后输出通电。当输入电压被移除时,输出在延迟(t2)期间保持通电。在延迟(t2)结束时,输出断电。输入电压必须施加至少0.1秒以确保正常运行。在延迟(t2)期间,输入电压的任何影响都会使输出保持通电并重置延迟(t2)。不需要外部触发。
因此,对于更换旧的气动延时继电器或在关闭延迟期间输入电压不可用的应用,真正的关闭延迟功能是完美的。