数字模拟压力传感器:不同的电流输出类型和电压输出类型

发布时间:2023-05-11 18:06:35人气:

 数字和模拟压力传感器在现实世界中都有不同的应用。与数字压力传感器不同,模拟压力传感器主要有两种格式,电流输出类型和电压输出类型。


 1、远距离通讯


 在远距离传输信息时,电流(4至20 mA)是首选的模拟接口。这是因为电压输出更容易受到噪声干扰,并且信号本身会因电缆电阻而降低。然而,电流输出可以承受很长的距离,并从变送器到数据采集系统提供完整和准确的压力读数。


 2、对射频干扰性


 电缆线路容易受到来自相邻电缆和布线的电磁(EMI)/射频(RFI)/静电(ESD)干扰。这种不需要的电噪声会对电压信号等高阻抗信号造成严重破坏。使用4-20 mA等低阻抗高电流信号可以轻松克服这一问题。


 3、故障排除


 4-20毫安信号具有零压力值的4毫安输出。这实质上意味着信号具有活零,因此即使在零压力读数下它也会消耗4 mA的电流。如果信号降至0 mA,此功能可为用户提供错误读数或信号丢失的明确指示。在电压信号的情况下不能遵循这种做法,电压信号的范围通常为0-5 V或0-10 V,其中0 V输出表示零压力。


 4、信号隔离


 4-20 mA输出信号是低阻抗电流信号,在两端(传输和接收)接地时可能会导致接地回路,从而导致信号不准确。每条4-20 mA传感器线路都应适当隔离,以避免出现这种情况。但是,与0-10 V输出相比,这确实阻止了传感器与单个电缆基础设施进行菊花链连接。


 5、接收精度


 当从压力传感器传输时,电压表可以在接收端轻松解释0-10 V信号。对于4-20 mA输出,信号只能在接收器转换为电压后读取。为了将该信号转换为电压降,在输出端串联了一个电阻。该电阻精度对于接收信号的测量精度至关重要。


 模拟压力传感器是各种应用中的关键部件。选择4-20 mA版本还是0-10 V版本取决于应用的需要。作为一般经验法则,4-20 mA输出非常适合长距离和仅使用两根电缆的可靠通信,而0-10 V输出非常适合本地环境并提供经济高效、快速和轻松的通信。