PT100温度传感器三根线怎么接?三根引线的接线说明?

发布时间:2024-05-09 10:22:34人气:

 PT100是液压测试领域使用最广泛的测温元件,在实际应用中经常会遇到温度无法测量的情况。这个时候如何快速的判断PT100是否损坏呢?一般情况下PT100输出端有3根线,其中两根是连通的,另一根和这两根之间大概有110Ω的电阻值。所以若通过万用表测量其中两根线是导通的,并且三根线中有一根和另外两根之间的电阻值约为110Ω左右,那么此PT100基本是正常的。

image.png

 PT100温度传感器三根芯线的接法:PT100铂电阻传感器有三根引线,可以用a、B、C(或黑、红、黄)表示。三线之间有如下规律:a与B或C之间的电阻值在室温下约为110Ω,B与C之间的电阻值为0Ω,B与C之间的电阻值在内部直接连接。原则上,B和C没有区别。PT100温度传感器接线说明:PT100表示其电阻值在0℃时为100欧姆,PT100温度传感器。铂(PT)电阻式温度传感器,属于正电阻系数。电阻与温度变化的关系如下:r=ro(1+αT)。


 仪表上接传感器的固定端子有三个:A线接在仪表上接传感器的一个固定的端子。B和C接在仪表上的另外两个固定端子,B和C线的位置可以互换,但都得接上,。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。热电阻的3线和4线接法:是采用2线、3线、4线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般PLC为四线,每端出两颗线,两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本。