消防进水管的两个压力减压阀作用在哪里?

发布时间:2023-05-11 17:59:45人气:

水管减压阀

报警阀的进水管一般是接到喷淋泵的扬程上(也就是出水管上),再就是接到本建筑最高处的消防水箱的出水管上(也就是自重管上),还有喷淋系统的水泵接合器也接到报警阀前,减压阀都是设计院根据喷淋管网的供水压力计算出来的,也就是说如果管网供水压力超过预定压力,这时减压阀动作,进行泄压,保护喷淋供水管网的安全。

第一个减压阀应该改为比例式减压阀第二个是可调式减压阀 就没错为什么两减压阀首先说说雨淋阀连接主要是消防喷头压力一般不能太高管道进水压力 太大,先通过固定比例来减少压力在通过可调式减压阀来调试自己需要的压力为什么要两个减压阀一起安装(一个比例式减压阀和一个可调式减压阀)的主要只要是防止安装一个减压阀有可能突然失灵 导致后端压力过大

消防工程报警阀前端进水管的减压按照规定的是应优先采用比例是减压阀,如果一道减压不满足的可以设置两道,这个根据下面规定的第六款 6.2.4 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:

1 消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求;

2 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在 150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的 70%;

3 每一供水分区应设不少于两个减压阀组;

4 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上;

5 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过 1.20MPa 时宜采用先导式减压阀;

6 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于 3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;

7 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。