水管道工程报警阀前端进水管的减压按照规定的是应优先采用比例是减压阀,如果一道减压不满足的可以设置两道,这个根据下面规定的第六款 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
1、水管道给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足水管道给水的要求;
2、减压阀应根据水管道给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在 150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的 70%;
3、每一供水分区应设不少于两个减压阀组;
4、 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上;
5、减压阀宜采用比例式减压阀,当超过 1.20MPa 时宜采用先导式减压阀;
6、 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于 3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;
7、 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。