回答1:

支管减压阀的工作原理可以理解为入口压力+出口压力=弹簧力,通过控制减压阀内截流口的开度大小来控制出口处的压力,开度越小,液体通过截流口的液阻越小,压力损失越小,出口压力越大,反之则出口压力越小。支管减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。它用于支管减压,可供水压力分配更加均衡,避免部分供水点超压,优化高层建筑给水分区。支管减压阀可代替分区调频变速水泵,在消防给水系统中可代替分区水泵,用于家用给水系统,可保护所有的水龙头和其它水器具。


回答2:

支管减压阀原理很简单,我以意大利OR品牌为例,减压阀的工作原理可以简单的理解为入口压力+出口压力=弹簧力,通过控制减压阀内截流口的开度大小来控制出口处的压力,开度越小,液体通过截流口的液阻越小,压力损失越小,出口压力越大,反之则出口压力越小。


减压阀的工作原理可以简单的理解为入口压力+出口压力=弹簧力,所示:假设作用在膜片上的弹簧力为F作用在减压阀膜片下的出口压力为F1    入口压强为P1   膜片的作用面积为S1   F1=P1×S1作用在减压阀阀芯下的入口压力为F2    出口压强为P2   阀芯的作用面积为S2   F2=P2×S2 


当达到平衡时则有:F=F1+F2=P1×S1+P2×S2 当入口处的压力出现波动,假设入口压强变大为P2+△P而其他条件不变,则弹簧力F<F1+F2,膜片下的压力推动膜片往上运动,弹簧被压缩F变大,同时截流口开度变小,液体阻力变大,出口压强变小,F2变小,一直到达到新的平衡。


当减压阀出口无人用水或减压阀下游被关闭时,出口压强持续增大,F2持续变大,膜片下的压力推动膜片不断往上运动直到减压阀关闭,此时减压阀出口压强是大于的设定值,但由于惯性作用,向上运动的膜片不会一下子就停下来,会继续向上运动一点,相当于出口处阀腔变大,体积变大,内部液体的压力下降,直到正好等于减压阀出口的设定压力值