法拉克绝对值编码器怎么归零?归零方法有两种:
方法一:对准标记设定参考点在机床上设置对准标记,注意对于磨床使用倾斜轴控制功能的轴上不能使用本功能。
准备工作:
a:1005#1设为1各轴返回参考点不使用挡块方式此时返回参考点就不需要使用减速信号*DEC。
b:1815#5设为1使用绝对位置编码器1815#4设为0绝对位置编码器原点位置未确立1006#5设为0返回参考点方向为正向
c:切断NC电源,断开主断路器
d:把绝对位置编码器的电池连接到伺服放大器上
e:接通电源自动检测编码器基准点(检测编码器的1转信号)
(如果未进行此项操作继而进行参考点回零的话出现PS0090号报警)
a:用手动或者手轮方式进给,让机床电机转动1转以上
b:断开电源再接通电源
设定参考点
a:JOG方式下对各轴手动移动,将机床移动到1006#5设定的反方向处,例如上面设的1006#5为0即返回参考点方向为正向,则将机床移至负向,
b:按1006#5设定的返回参考点的方向移动机床,直至机床对准标记与参考点位置重合,当位置快要重合时使用手轮进给进行微调。
c:将1815#4设为1绝对位置编码器原点位置已确立。
方法二:无挡块返回参考点不需要安装限位开关和挡块准备工作:
