  1、将压力表安装于压力校验仪上,同时将该表所附加的可变电阻器接于欧姆表或万用表的欧姆档。然后对压力表的压力示值分别进行正向(升压)、反向(降压)检定,其示值误差应符合检定规程的要求。检定压力示值的同时,在欧姆表或万用表欧姆档上观察可变电阻值的变化情况。观察时要注意电阻值输出的同时才能读取(这与JJG52-1999中关于带电接点信号装置压力表信号示值误差读取的要求原则上相同)。电阻变化与压力示值变化一样,应呈线性,并注意其连续性。在压力示值的上、下限,应注意可变电阻器是否处于有效工作范围之内,否则需通过改变触片等方法进行调整。


  2、应检查可变电阻器动触片与绕线电阻之间的导电性能是否良好,因为它对所接线路的功能直接关联。先检查动触片与绕线电阻之间的接触压力,其不宜过小,也就是两者不能接触过松,如接触过松则应通过改变动触片形状等方法加以调整。再检查动触片与绕线电阻之间的接触压力,其不宜过大,也就是两者不能接触过紧,如接触过紧则可用棉纤维蘸酒精清洗动触片的电触层。另外,增大接触压力也能使接触电阻相对减小。


  3、应使附加在远传压力表扇形此轮上的可变电阻器动触片的几何形状及原材料性能符合要求,以便于调节。否则,一方面影响它与绕线电阻之间的导电性能;另一方面,易使动触片滑出绕线电阻的有效工作范围,从而引起可变电阻器所接线路的断路。