电阻远传压力表怎么接线?

发布时间:2023-05-11 18:01:37人气:

  回答1:ytz-150型电阻远传压力表怎么接线:可以这样接:用万用表测一下,压力表的1、2、3端中,其中有两端,版在没有压权力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将这两端接到A,与B两端,然后将C与B短接将分度号改成3-35(远传压力表),将压力表的量程正确设置。。一般来说,远传压力表的零点与满度与标准(30欧与350欧)有偏差,可以需要通过CORR修正菜单来修正。


  回答2:我是做压力表的我来告诉你你可以这样接:用万用表测一下,压力表的回1、2、3端中,其中有答两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将这两端接到A,与B两端,然后将C与B短接(应该是这样,我记不清A,B,C的关系了)。。记得,将分度号改成3-35(远传压力表),将你的压力表的量程正确设置。。一般来说,远传压力表的零点与满度与标准(30欧与350欧)有偏差,所以,你可以需要通过CORR修正菜单来修正。。。