深圳市博扬智能装备有限公司 自动化系统集成商及解决方案提供商
全国服务热线
0755-26993877
博扬问答
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 博扬问答
.
联系我们

https://www.zhboyang.com

地址:深圳市宝安区新安街道67区甲岸科技园1号厂房1区5楼
手机:15012713703

咨询热线0755-26993877

干式变压器安装技术施工工艺流程怎么样?

发布时间:2023-05-11 18:03:09人气:

  一、项目概况

  

  某变压器厂生产的10kV500kVA干式变压器,重约1.9t,安装在一层变压器配电室,变压器配有铝合金防护罩,变压器采用 配套的温控器控制绕组的温升监视器,当运行温度超过设定值时,产生相应的超温报警信号或超温跳闸信号。

  

  二、施工准备

  

  1、设备材料要求

  

  变压器应配有铭牌。 铭牌应标明制造厂名称、额定容量、一次二次额定电压、电流、阻抗电压和接线组别等技术数据,并附有出厂合格证和技术文件,防护罩与变压器的距离应满足标准要求,型钢无明显腐蚀,连接螺栓应为镀锌件,并配备相应的平垫圈和弹簧垫圈。

  

  2、主要设备

  

  汽车起重机、导链、枕木、钢丝绳、滚轮、活动扳手、锤子、钢带、水平仪、摇摆计、万用表、电桥和测试仪器。

  

  3. 运行条件

  

  土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、预埋件均符合设计要求。 墙壁和天花板喷漆,屋顶不漏水,门窗玻璃安装完好,室内地面工程完成,场地应清洁,道路畅通,室内相对湿度在70以下 %。

  

  三、施工工艺

  

  1、工艺流程:

  

  设备点检;变压器二次运输;变压器稳定安装;附件安装;交接试验;送电前检查;送电运行验收。

  

  2、设备抽查由安装单位、供货单位和施工单位代表共同进行,并做好记录。 根据设备清单、施工图和设备技术文件,检查变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸的要求,是否齐全。 检查变压器外观有无损坏变形,油漆完好,接线有无松动。

  

  3、变压器的二次搬运应由起重行业和电工进行。 用汽车吊车沿现场预设的吊装孔L将吊车吊至地下室地面,然后用滚轮和导链将滚轮移动到变压器的安装位置。 尽量减少振动。

  

  4、拆下包装箱底座,检查高低压侧方向,将变压器调平,直接放在安装位置的地面上。 变压器必须安装在离墙壁 300mm 的地方。

  

  5、将变压器温控器用螺栓固定在变压器防护罩的外侧(变压器防护罩出厂时是整体组装的),将热电阻温度信号引线的插头插入 根据温控器产品说明书将变压器接入温控器信号输入端,将AC220V电源线接到温控器电源接线端,检查无误,温控器即可设置 并调试。

  

  6、变压器的交接试验应由供电部门认可的实验室进行,试验标准应符合规范要求、当地供电局规定和产品技术资料要求 .

  

  测试内容:

  

  (1)测量绕组的直流电阻;

  

  (2)检查所有抽头的变压比;

  

  (3)检查变压器的三相接线组;

  

  (4)测量绕组的绝缘电阻;

  

  (5)绕组交流耐压试验;

  

  (6)测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻。

  

  7、变压器试运行前的检查内容:各项交接试验数据齐全,符合要求。 变压器清洗擦拭干净,本体及附件无缺陷,变压器初级、次级引线相位正确,绝缘良好,接地线良好,安装通风设施,工作正常。 变压器抽头位置置于正常电压等级和各种标志牌挂上,门锁上。 保护装置的整定值符合规定要求; 运行及联动测试正常。

  

  8、变压器首次投入运行时,可全压合闸,应合闸3~5次。 浪涌电流不应导致保护装置发生故障。 变压器试运行时应注意冲击电流、空载电流、一、二次。 电压、温度,并做好调试记录。 变压器可在无异常情况下空载运行24小时投入运行,并办理验收手续。

  

  四、质量标准

  

  1、保证项目:变压器及其附件的试验调整和体检结果必须符合施工规范。

  

  2、基本项目:变压器安装位置正确,固定可靠,连接温控器的引线整齐美观,变压器与电路连接紧密; 中性线沿本体与接地装置相连,线段固定可靠,变压器及其附件外壳等非带电金属部件的接地支线连接严密牢固,截面 正确选择接地线,对需要防腐的部位均匀涂漆。

  

  五、成品保护

  

  1、产品开箱检查后,如未立即安装运行,应妥善保管或重新包装,防止损坏和被盗。

  

  2、安装到位的变压器,应采取保护措施,防止砸、撞,防止铁件掉入线圈。

  

  六、注意事项

  

  1、变压器运行前,检查风机、温控设备等辅助设备是否能正常工作。 冷却风扇应正转(变压器正转时,风从线圈底部吹入线圈)。

  

  2、温控器调试正常后,应先将变压器投入运行,再投入温控。

  

  3、变压器在运输和安装过程中,不应有剧烈的冲击和振动。

  

  4、变压器房应有较好的干燥噪声和通风环境,以保证设备绝缘不受潮、不受污染。