中压开关柜开关设备有哪些特性?中压开关柜的特殊应用!

发布时间:2023-05-11 18:04:24人气:

  从 3 KV 到 36 KV 的开关设备系统被归类为中压开关设备或中压开关设备。这些开关设备有多种类型。它们可以是金属封闭户内式开关设备、金属封闭户外式开关设备、无金属外壳户外式开关设备等。这种开关设备的中断介质可以是绝缘油、SF 6气体或真空。电力网络的主要要求是在故障条件下中断电流,而不管中压开关设备系统中使用什么类型的 CB. 尽管它也可能在其他条件下发挥作用。

  中压开关柜的五大特性:

  1.正常的 ON/OFF 切换操作。

  2.短路电流中断。

  3.电容电流的切换。

  4.感应电流的切换。

  5.一些特殊的应用。

  所有上述功能都必须以高度的安全性和可靠性来执行。

  一、短路电流中断

  断路器设计的主要重点是所有断路器都应能够以高度的可靠性和安全性分断短路电流。断路器在整个使用寿命期间发生的故障跳闸次数主要取决于系统的位置、系统的质量和环境条件。如果脱扣次数非常多,最好选择真空断路器,因为它可能不需要任何维护,最多 100 次故障脱扣,短路电流高达 25 KA。而其他断路器在CB相同的短路电流下,在 15 至 20 次故障脱扣后需要维护。该变电站农村团聚一般为户外型,多为无人看管型。因此,对于这种类型的免维护户外应用,中压开关柜是最合适的。瓷包真空断路器满足了传统室内亭的这一需求。

  二、电容电流的切换

  所述电容器组在中压电力系统中使用,以提高功率因数的系统。空载电缆和空载架空线也有容性充电电流。该电容器组和空载电源线应该从系统安全,而不重新电离断开。接触间隙中的再电离会导致系统过电压。真空断路器符合要求。

  在接通电容器组时,接通电流的高上升率将流过CB触点。断路器使用液体淬火介质和郁金香触点可能会受到触针延迟的影响。真空中压开关设备是用于此目的的最完美的选择,因为真空断路器具有低的电弧期间短的预燃弧时间。

  三、感应电流的切换

  当这些断路器用于开关变压器时,较旧的VCB 的电流斩波电平为 20 A ,需要特殊的浪涌保护装置。现代VCB 的斩波电流非常低,约为 2 4A。因此,现代真空中压开关设备非常适合切换空载变压器。由于现代 VCB 在非常低的水平切断电流,因此不需要额外的浪涌保护设备。因此,VCB 适用于感性极低的负载切换。但当系统中的感应电流很低但不是很低时,VCB 是最佳选择。

  四、中压开关柜的特殊应用

  1、电弧炉

  一个电弧炉需要被关闭和打开频繁。切换的电流可以是炉子额定电流的0~8倍。的电弧炉将被接通和断开,在其正常的额定电流至2000A,每天大约100次。对于这种频繁操作,普通的SF 6断路器、空气断路器和油断路器根本不经济。对于这种频繁的大电流断路器操作,标准真空断路器是最合适的选择。

  2、铁路牵引

  中压开关设备的另一个应用是单相铁路轨道系统。与铁路牵引系统相关的断路器的主要功能是中断短路,在频繁发生的和瞬态的架空接触网系统上。因此,用于此目的的断路器应具有小触点间隙的短分断时间、短的飞弧时间、快速分断,并且VCB是最好的解决方案。单相断路器的电弧能量比三相断路器高得多。在真空断路器中它仍然比在常规断路器中低得多。架空接触网系统发生短路的次数远高于输电系统发生的短路次数。中压开关柜带真空断路器最适合牵引应用。我们可以得出结论,在跳闸率非常高的中压系统中,中压真空开关设备是最合适的解决方案。