深圳市博扬智能装备有限公司 自动化系统集成商及解决方案提供商
全国服务热线
0755-26993877
博扬问答
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 博扬问答
.
联系我们

https://www.zhboyang.com

地址:深圳市宝安区新安街道67区甲岸科技园1号厂房1区5楼
手机:15012713703

咨询热线0755-26993877

正压送风余压传感器,误报警故障排查方案

发布时间:2026-11-09 15:43:12人气:

消防余压系统经常出现无规律压差误报警,很多现场不是真实超压,而是取压扰动、管路漏气、零点漂移、参数设置、线路干扰等隐性问题导致。按照由简到难的顺序分步排查,快速定位并消除余压误报,稳定正压送风压差,满足GB51251防排烟验收要求,避免系统频繁联动泄压阀,保障火灾时疏散通道防烟效果。

image.png

1.取压管路扰动

取压软管漏气、弯折堵塞、高低压管接反,送风口气流直吹取样口,产生瞬时动压冲击,触发虚假超限报警。检查管路接头、走向,加装阻尼件。


2.安装点位干扰

取样点设在涡流区、门缝或者风机附近,气流波动持续干扰静压采集。按规范移位,避开送风直吹区域。


3.传感器零点漂移

微差压传感器量程小,温变、震动带来零点偏移,静态状态持续报高/低压。使用标准压差计校准,漂移无法修复则更换。


4.控制器参数设置问题

阈值区间设置过窄、滤波时长太短,风机启停冲击直接触发报警。对照规范重新设置前室、楼梯间压差参数。


5.通讯布线电磁干扰

二总线和动力线缆同管敷设、接地不规范,信号受干扰出现随机误报。线缆分开走线,做好屏蔽单端接地。


6.现场排查流程

核对报警点位→检查取压管路→现场校准比对→复核控制器参数→排查线路干扰,逐项排除故障。

推荐资讯