安全隔离变压器想要实现SELV防触电保护,二次侧必须保持悬浮状态,一旦接地,隔离防护机制直接失效,解开这个关键原理。安全隔离变压器的防触电能力,建立在悬浮回路这个核心逻辑之上,这也是它和常规供电系统最大的区别。常规市电系统零线接地,当人体触碰相线,电流会经过人体流向大地,形成完整回路,引发触电伤害。

它的二次绕组两端都不接大地,整个输出回路处于悬浮状态。这时就算人体单手碰到二次回路任意一根导线,大地和这根导线之间不存在电位差,没有电流流过人体,也就不会发生电击,这就是SELV安全特低电压防护的基础。
一旦把二次侧任意一根线接地,悬浮回路就被破坏,直接变成了接地供电系统。接地的这一相电位和大地保持一致,另一根线对地就会带上全部二次电压。这时人触碰到非接地的那根出线,电流就会经由人体流入大地,形成触电回路,原本的隔离防护直接消失,变压器就只剩下简单变压功能,不再属于安全隔离供电。
这里要分清外壳保护地和二次绕组,二者完全不是一回事。变压器金属外壳、铁芯是需要接保护地线的,作用是防止一次侧绝缘击穿后外壳带电伤人;这个保护接地,绝对不能和二次输出绕组的导线连在一起,两条线路必须相互独立。
还要补充一个边界说明,悬浮防护只对单根导线触碰有效。如果同时摸到二次两根出线,两根线之间本身存在电压,依旧会有触电风险,所以二次线缆绝缘防护同样不能放松。