变压器绕组带有较大电感,测试结束后铁芯会残留剩磁,影响变比、局放、耐压等后续试验;而测试超时大多是励磁充电过程无法稳定,下面分两块说明。
1.消磁操作方法
仪器自带消磁功能的,优先选用仪器一键消磁,保持测试线继续接在绕组上,启动消磁程序,仪器自动输出交变衰减电流,逐步抵消铁芯剩磁。没有自动消磁功能的机型,采用反向多次充放电法:对绕组短时通入正向直流,断电等待,再反向通入同等电流,反复3~5轮,逐步降低电流幅值,直到剩磁基本消除。

消磁注意要点:消磁前确认试验回路没有接地,高低压侧引线不能短接;消磁完成后,等待数分钟再开展变比、耐压试验;大容量变压器、铁芯难退磁的,可配合助磁测试同步消磁。
2.测试超时处理
测试超时本质是电感回路充电时间过长,电流、电压迟迟达不到稳定条件。先检查接线,优先使用四端凯尔文接线,夹子打磨干净、压紧,避免接触不良;核对选用的测试电流,高压绕组电阻大、电感大,不要盲目选大电流,可适当降低测试电流;低压绕组毫欧级电阻,接触电阻占比高,要增大电流、缩短稳定时间。
检查变压器状态,铁芯剩磁严重会造成充电缓慢,先做消磁再复测;如果是带调压分接开关的变压器,确认分接位置到位,触头氧化接触不良也会持续超时。另外,大容量主变可开启仪器的助磁功能,加速磁通建立,缩短等待时间。回路存在隐性接地、绕组匝间异常,也会一直无法稳定,多次处理依旧超时,就要停机排查绕组本体故障。

