在配电变压器容量核查、空载及负载损耗试验现场,不少试验人员会疑惑,容量测试仪读出的损耗数值,是否都需要进行温度校正。按照现行电力试验标准,空载损耗、负载损耗二者校正要求并不相同,不能一概而论。
空载损耗主要来自铁芯硅钢片的磁滞损耗与涡流损耗,铁芯损耗受温度影响很小,常规现场试验中,空载损耗一般不需要温度校正。只要试验电压达到额定电压、电源波形合格,测得的空载损耗可以直接和GB/T 6451标准比对,仅记录测试时的环境温度即可。

负载损耗以绕组铜损为主,铜导线电阻随温度变化明显,温度越高电阻越大,损耗读数随之变大。标准规定,负载损耗的判定基准温度为75℃,负载损耗必须做温度换算校正。仪器部分机型自带自动温度校正功能,输入绕组实测温度,直接输出75℃校正后的损耗值;不带自动换算的仪器,需要人工使用铜绕组换算公式计算。
实操过程中还有不少细节需要留意。试验刚结束时绕组发热,温度偏高,直接读数会造成损耗虚高;如果变压器静置冷却,绕组温度低于75℃,读数又会偏小,只有校正到统一基准温度,不同时期、不同试验室的数据才有对比意义。铝绕组变压器的温度换算系数和铜绕组不一样,录入参数时要区分导体材质,避免换算错误。
提醒,温度校正只针对负载损耗,不是仪器故障,属于标准强制要求的试验步骤。出具正式检测报告时,必须标注校正后的损耗数值、绕组实测温度以及换算依据,保证检测报告合规有效。